取名字好纠结 2014-05-09 17:48:07 | 湖北省 其他专业 | 3800查看 3回答
湖北基础满堂脚手架的疑惑
a、满堂基础、独立柱基础为什么要用到满堂基础脚手架?我的理解是在施工现场布置面筋的时候需要先用钢管架支撑,再用马镫支撑,然后撤掉脚手架浇注混凝土。而查询网友答复怎么又说是浇注混凝土是地泵管需要架设脚手、或者用人力车或机动三轮车、机动翻斗车浇灌时候搭设脚手架。是我的理解对,还是网友的理解对。b、基础满堂脚手架中的深度1.5m是什么深度?是基础断面的结构尺寸深度,还是室外地坪到基础垫层的深度?c、定额A10-26项中,基础 3.6m高是什么高度,怎么莫名奇妙出来个3.6m的高度?前面的定额计算规则不是提到1.5m,怎么出来了3.6m的高度。大家看图!请教高手指点迷津,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
a、满堂基础、独立柱基础为什么要用到满堂基础脚手架?我的理解是在施工现场布置面筋的时候需要先用钢管架支撑,再用马镫支撑,然后撤掉脚手架浇注混凝土。而查询网友答复怎么又说是浇注混凝土是地泵管需要架设脚手、或者用人力车或机动三轮车、机动翻斗车浇灌时候搭设脚手架。是我的理解对,还是网友的理解对。
A、满堂基础、独立柱基础必须同时满足两个条件才能计算基础满堂脚手架(a、基础底面积 b、基础深度,其中一个条件不满足就不能计算),基础满堂脚手架作用是施工中避免基础钢筋被扰动。b、基础满堂脚手架中的深度1.5m是什么深度?是基础断面的结构尺寸深度,还是室外地坪到基础垫层的深度?
B、室外地坪到基础底的深度。c、定额A10-26项中,基础 3.6m高是什么高度,怎么莫名奇妙出来个3.6m的高度?前面的定额计算规则不是提到1.5m,怎么出来了3.6m的高度。大家看图!请教高手指点迷津,谢谢!
C、基础深度满足1.5m是计算基础满堂脚手架的基本条件,3.6m是计算基础满堂脚手架基本层的上限,超过3.6m按基础满堂脚手架超高标准套项。(基础深度在1.5m~3.6m时按3.6m子目套项)
2014-05-10 09:44:01
-
答:先查看定额编制说明,对这问题的解释。再咨询当地造价公司,看他们的处理方法。毕竟他们是专业的团队。这方面的知识比较丰富。这样大型的满堂基础,有塔吊,有泵送,这费已收取。不应再收满堂脚手架了。
2014-05-09 18:38:53
-
满堂基础、独立基柱基础用到满堂基础脚手架,是在砼浇筑时供操作人员用的一个平台,定额规定,基础深度,(可以理解为自然地坪以下到基础底超过1。5米时才能计算)3。6米是定额规定的满堂脚手架的基本层,凡3。6米以内的均执行此子目,超过这个高度后再计算增加层。一般满堂基础浇筑时的脚手架规定是计算3。6内满堂架的费用的50%执行。(就是算出满堂脚手架的量,套上定额时乘上50%)
2014-05-09 18:34:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看