• 墙体后浇带计算

    大家好,图形算量,地下室混凝土墙后浇带遇人防门洞,后浇带墙混凝土量未予以扣除,怎么处理。

    人防门

    问题补充:后浇带遇门洞部分后浇带的混凝土量未予以扣除

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算把这部分的后浇带工程量时,门那部分也没有墙的砼量,扣除吗?墙的工程量已经是扣除了,门处就没有墙不用扣除啊

    2013-06-20 11:23:41 

  • 只能佰表格中扣除

    2013-06-20 10:14:10 

  • 在该墙处另外定义一条后浇带,后浇带长度同墙宽,该新定义的后浇带墙混凝土量工程量表达式自己手工计算,其余梁、板等照旧

    2013-06-20 11:24:20 

  • 后浇带遇门洞部分后浇带的混凝土量,图形算量后浇带墙洞、板洞不计算混凝土工程量,就不须要扣除混凝土工程量。 图形算量有洞口图形是画不上去的、所以也不计算工程量的。

    2013-06-24 13:30:51 