苹果汷の贵族 2014-05-10 15:24:58 | 陕西省 安装 | 626查看 1回答
火灾设备之间管线
1、 请问蓝色标注的部位这块,箱子与模块、手报与报警器这块有垂直部位,如何计算? 2、系统图上蓝色标注这块的配线是从接线端子箱出去6根信号线及3根电源线接到设备吗?(V电源线、Y1/2信号线) 3、火灾的配管及配线如何计算?火灾的配线是每个单独从端子箱出发一直到设备?弱电这块不是很懂,请大家详细说说。谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、 请问蓝色标注的部位这块,箱子与模块、手报与报警器这块有垂直部位,如何计算?和强电的开关插座一样,也是根据吊顶和这些安装高度来计算垂直部分。
2、系统图上蓝色标注这块的配线是从接线端子箱出去6根信号线及3根电源线接到设备吗?(V电源线、Y1/2信号线) 不一定每台设备都需要这两种线,有的只需控制线,有的两种线都需要,具体看标注。
3、火灾的配管及配线如何计算?火灾的配线是每个单独从端子箱出发一直到设备?对,都是才端子箱一路路分出接到每一个设备
2014-05-10 16:15:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看