tingaan 2014-05-10 16:40:55 | 福建省 土建 | 5737查看 4回答
有梁板框架柱的扣除问题
由于柱子高度是算到层高的甲方认为要从板工程量中扣除柱子重复的工程量 我认为定额说明中未明确扣除问题可以理解成定额中已经考虑了重复的工程量了 有梁板、无梁板、平板、拱板、薄壳板:按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。 不知道按这个理解那个会站得住脚 由于工程量很大这类量非常多请大家解答下
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况是扣梁板,不扣柱
2014-05-10 20:18:42
-
答:新的规则柱子高度算到层顶的,即扣板的量。5米高楼层,柱高5米计的。
2014-05-10 17:09:26
-
柱子按层高计算,板的工程量要扣除柱子所占的体积的.
2014-05-10 19:00:36
-
由于柱子高度是算到层高的甲方认为要从板工程量中扣除柱子重复的工程量我认为定额说明中未明确扣除问题可以理解成定额中已经考虑了重复的工程量了有梁板、无梁板、平板、拱板、薄壳板:按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。
柱子高度是算到层高的甲方认为要从板工程量中扣除柱重复的工程量是正确的,定额说明中末明确扣除的问题,但也没有明确说明不扣除,一般情况下,梁是算到柱边,不存在扣除的,板和柱有重复,定额中也是要求按实体积计算,不扣除构件内的钢筋铁件及单个面积在0.3平米以内的孔洞体积,柱不是孔洞,所以应是扣除的.
2014-05-10 18:58:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看