• 剪力墙隔一布一,内外钢筋不一样怎么设置

    剪力墙内侧为C14-150和C16-150两种钢筋,外侧为C14-150,在广联达GGJ2013中怎么设置才能计算准确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙内侧为C14-150和C16-150两种钢筋,外侧为C14-150,在广联达GGJ2013中怎么设置才能计算准确?

    答:。。。按下图的格式。

    隔一布一

     

    外侧

     

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

     

    2014-05-11 19:34:52 

  • C14-150+c16-150就按这方法设置

    2014-05-11 18:34:43 

  • 剪力墙内侧为C14-150和C16-150两种钢筋,外侧为C14-150输入见下图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    2014-05-11 19:00:58 

  • 隔一布一

    2014-05-12 07:57:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: