  • 已采纳
    断接卡子和电阻测试端子板是同样的,是一个东西没有什么区别。

    2014-05-12 16:21:52 

  • 你好:断接卡子和电阻测试端子板是不一样的,但都可以做为接地的测试点,断接卡子是连接引下线的,但在测试接地电阻时可以和引下线断开,测试板也是连接在引下线上,测试接地、电阻时不能断开。

    2014-05-12 16:42:22 

  • 不是一个概念。

    接地测试连接板是用于使用房屋钢筋做为引下线时,与钢筋连接的连接板,用于测试电阻使用,测试时直接连接在连接板上测试电阻;一般距室外地面500高外墙上设置。

    断接卡子的作用是将避雷引上线与接地体断开,以利于测量接地体的接地电阻值。

    2014-05-12 16:45:41 