tiantian 2014-05-13 09:44:01 | 湖北省 安装 | 1608查看 6回答
请问:为什么电缆开挖需要工作面呢?和开挖深度有关系吗?
请问:为什么电缆开挖需要工作面呢?和开挖深度有关系吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
为什么电缆开挖需要工作面呢?和开挖深度有关系吗?
电缆开挖时一般宽度是400~600,它主要方面不只是工作面,它是一般开挖最起码的宽度,一根电缆本身直径最大也只有50~100之间,没有那么小的开挖工具,另外电缆埋设时还需要铺砂盖砖保护及人工铺设等综合考虑的宽度。跟深度也有关系的,当你挖深较大时,开挖太窄人就无法下去工作,所以还应加宽。
2014-05-13 10:58:23
-
电缆开挖需要工作面是因为施工需要,开挖宽度一般在500~600,电缆一般要铺砂盖砖,人要在槽内施工,窄了无法施工。一般和开挖深度没有关系,因为一般电缆埋深为800左右,不需要考虑放坡。
2014-05-13 09:58:06
-
请问:为什么电缆开挖需要工作面呢?和开挖深度有关系吗?
因放电缆是需要人在沟内来回走动拉动放平。所以挖沟时要预留施工的工作面。
2014-05-13 10:00:50
-
没有工作面人站在哪里?结合一下实际就知道了
2014-05-13 09:55:23
-
请问:为什么电缆开挖需要工作面呢?和开挖深度有关系吗?
有关系,挖深了工人师傅没有地方站,不好挖,如果是挖个20cm左右就可以直接站在边上挖,挖深了还有就是土也不好放。
2014-05-13 09:47:59
-
你好:电缆沟土方定额有规定:沟上口宽600mm,下口宽400mm,深900mm,每延长米为0.45m3(定额是按1~2根电缆考虑的)。每增加一根电缆土方量增加0.153m3,宽度增加170mm。如设计的深度不同多挖的土方量应另行计算。没有增加工作面的系数。
2014-05-13 10:04:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看