43****@qq.com 2014-05-13 13:59:39 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1443查看 1回答
渐缩风管平均长度和过跨风管的问题
1、定额要求,若风管采用渐缩风管,圆管按平均直径,矩形管按平均周长,其定额人工乘以系数2.5,请问,平均直径跟平均周长怎么求 2、薄钢板通风管定额包括各种管件及法兰等,但不包括过跨风管落地支架,请问什么是过跨风管? 3、请问过跨风管10号槽钢做落地支架可以吗,高度就是风管距地高度?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最小的直径加上最大的直径之和除以2就是平均直径;过跨风管就是一条风管需要跨越交叉的管道或其他障碍物,或者使用吊架的情况,这时就需要增加支架,属于异常情况不在定额正常考虑范围,所以要另计;10号槽钢应该没问题,不过是否可以最好根据设计。
2014-05-13 17:38:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看