tjfcrazy 2013-06-18 17:23:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2515查看 3回答
柱,剪力墙插筋在基础中锚固问题
现有筏板基础厚1.6米,钢筋布置为三层:底筋+中部筋+面筋, 问题:现场施工为,柱及剪力墙暗柱的插筋插到筏板基础底筋之上 剪力墙的钢筋则插到底板中部钢筋之上,请问各位应该如何设置,在此先谢了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 剪力墙垂直筋伸至基础中部后弯折的节点设置如下图:左右垂直筋都选择节点三。
2013-06-18 18:29:55
-
柱及剪力墙暗柱的插筋插到筏板基础底筋之上 剪力墙的钢筋则插到底板中部钢筋之上,请问各位应该如何设置,可以在节点设置中选择节点1,就是插到基础底部的。
2013-06-18 17:42:01
-
在 计算设置 中有柱和墙柱的,但是没有剪力墙插筋的选项设置 。只有绘图、计算后根据柱的插筋长度调整剪力墙的插筋长度了。看截图
2013-06-18 17:38:08