• 以剪力墙为支座的框架梁的问题

    以下问题的梁与剪力墙平行 1、约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱可以做为支座吗?如果是,那么从其边缘算起,KL梁进去一个Lae的锚固长度是否就可以了? 2、构造边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱可以做为支座吗?如果是,那么从其边缘算起,KL梁进去一个Lae的锚固长度是否就可以了? 3、如果以上2点都不是,那是不是以整个剪力墙为支座,也就是把剪力墙当作与框架柱一样的支座,从剪力墙边算起,锚固长度除了满足Lae外,还要满足0.5hc+5d吗?(hc指墙全长,含约束及构造边缘的长度) 4、如果以上3点都不是, 那么是不是把梁的钢筋贯穿整个剪力墙,直到外边的钢筋内侧,下弯15d锚固呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、梁与墙平行,在梁端以暗柱与墙体同为支座,伸入锚固值就可以,顶层不是该做法

     

    2、顶层梁需要进行拉通或伸入锚固值加弯锚15d

    2014-05-14 11:49:38 

  • 梁宽小于等于墙宽时

    1.可以。可以。依据请查看13G101-11       ---------但绘图制墙时墙最好覆盖柱.暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱,否则板筋计算就有问题(也就是说梁和墙绘制完成后如果应闭合的未闭合,就会在未闭合处形成无支座边,而无支座和有支座板筋的结果是不同的)梁暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱和墙重叠部位为支座时软件优先以墙为支座

    2.(回答同1)

    3.无   满足0.5hc+5d   这一要求。      依据请查看13G101-11  或结构设计规范 

    4.   只有梁宽大于墙宽时才需满足这一要求。此时支座处如果有KZ,就会以KZ为支座

     

    如果你的柱为KZ,且你想以KZ为支座,只需将计算设置第10项  梁以平行相交的墙为支座   选为否即可

    2014-05-14 13:27:37 