    我想问一下,这个34基本锚固值是怎么来的,是用la=ζa Lab就是用1.15*29=33.35,为什么广联达的是34,难道是因为图集上面的是基本锚固,然后算出来的这个数值一定要比基本的大,不论是大多少都是大,所以要进一位

    为什么广联达

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是什么意思?钢筋的锚固是根据混凝土标号,用对应的钢筋直径乘上相应的锚固值。

    2014-05-14 11:46:50 

  • 已采纳

    按软件来不会错的,四舍五入而已

    2014-05-14 11:50:50 

  • 已采纳

    钢筋软件是按11G101-1 第53页得数据内置的。

    2014-05-14 12:11:32 

  • 已采纳
    详混凝土结构设计规范第103页

    2014-05-14 14:10:47 

  • 已采纳
    你可以自已修改小数点位数的

    2014-05-14 14:57:08 