零 2014-05-14 13:52:09 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 6677查看 3回答
什么情况下需要设置梁垫铁?两排钢筋之间的垫铁是直接放一根短向的钢筋吗?
什么情况下需要设置梁垫铁?两排钢筋之间的垫铁是直接放一根短向的钢筋吗?我的工程里面图纸上没说要设垫铁,可是软件计算设置里默认要计算垫铁(如图1),本工程是砖混结构,非框架梁上部通长筋没有两排,只是中间支座处支座负筋有两排,计算后,在编辑钢筋里可以看到有4根(如图2),请问:1、我这个工程的非框架梁要设置垫铁吗?2、如果要计算,从图3(中间支座处两排支座负筋)钢筋三维来看,照计算设置里设垫铁的距离(图1)来算的话,也不应该是4根呀,应该是支座两边每边1根,总共2根才对,因为4305/4=1076mm,根本就不能放2根呀,根数又不能设置。请帮解决以上两个问题,特别是第二个问题,希望能得到你们满意的答案,谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按结构说明来计算,未说明就不给
2014-05-14 13:59:40
-
详混凝土设计规范第115.116页和JGJ/T219-2010第12.13页及施工组织设计
2014-05-14 14:18:12
-
什么情况下需要设置梁垫铁?两排钢筋之间的垫铁是直接放一根短向的钢筋吗?我的工程里面图纸上没说要设垫铁,可是软件计算设置里默认要计算垫铁(如图1),本工程是砖混结构,非框架梁上部通长筋没有两排,只是中间支座处支座负筋有两排,计算后,在编辑钢筋里可以看到有4根(如图2),请问:
1、我这个工程的非框架梁要设置垫铁吗?
如果是你说的情况 一般是需要设置垫铁的;
2、如果要计算,从图3(中间支座处两排支座负筋)钢筋三维来看,照计算设置里设垫铁的距离(图1)来算的话,也不应该是4根呀,应该是支座两边每边1根,总共2根才对,因为4305/4=1076mm,根本就不能放2根呀,根数又不能设置。请帮解决以上两个问题,特别是第二个问题,希望能得到你们满意的答案,谢谢。
因为支座处的钢筋 是两段才有,需要放置垫铁的话 是 没边都需要放置两根的所以两端加在一起就是4根了;
2014-05-14 14:00:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看