电缆终端头的套用
什么时候套热缩式的电缆终端头,什么时候后套干包式的电缆终端头?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
热缩式电缆终端头一般用于室外电缆的终端头或中间头,此时要套“热缩式”电缆头;
干包式电缆终端头一般适用于低压电缆,线径35mm2以内的电缆终端头。
2014-05-14 15:36:54
-
热缩式的电缆终端很少这么做,一般对接头要求严格或者电缆头位置环境比较恶劣,造价较高,制作复杂,干包终端头制作简单经济,比较常用
2014-05-14 15:38:17
-
这两种电缆头都需要套用相应电缆头制作安装,以个计算
2014-05-14 16:24:53
-
高压一般用热塑的,低压是干包的
2014-05-14 17:21:02
-
这热缩终端头是需要套主材价,干包的不需要套价。
2014-05-14 17:48:28