    原因分析1:计算设置中是否属于砖混结构默认为“否”,按框架间填充墙计算,在基础内不计算箍筋。如图:

    编辑钢筋

    解决方案1:修改计算设置中是否属于砖混结构为“是”即可。

    如果计算设置中是否属于砖混结构为“是”,那就是构造柱属性损坏,重新定义绘制即可。或者是把截面编辑【否】改为【是】在汇总计算即可。 基础层

    原因分析2:如果构造柱是非抗震,就不计算,在属性中的其他箍筋中添加或者是在编辑钢筋中添加。如图: