xinjizxm 2014-05-14 16:24:42 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6588查看 4回答
关于起步负筋或受力筋距支座边距离
1.广联达GGJ2013中默认是距支座边 S/2 (如图所示)。若负筋间距200,S/2,距支座边就是间距100啦! 2.记得在工地一般都是说第一根距离支座边50mm。 请各位老师详细说说,那个图集哪里有说明的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.广联达GGJ2013中默认是距支座边 S/2 (如图所示)。若负筋间距200,S/2,距支座边就是间距100啦! 2.记得在工地一般都是说第一根距离支座边50mm。请各位老师详细说说,那个图集哪里有说明的?【标准图集规定与软件默认是一致的,
S/2。这50mm是梁的箍筋、墙的水平钢筋起步距离】
2014-05-15 10:39:11
-
1.广联达GGJ2013中默认是距支座边 S/2 (如图所示)。若负筋间距200,S/2,距支座边就是间距100啦!
是的;
2.记得在工地一般都是说第一根距离支座边50mm。请各位老师详细说说,那个图集哪里有说明的?
钢筋图集101中 就有 什么情况按照那种方法布置钢筋的说明;
2014-05-14 16:33:19
-
你可以按照常规做法,签证结算。
2014-05-14 16:34:28
-
03G项目中在04G101-4中25页中有标注为s/2;
11G项目中在11G101-1中92页中有标注为s/2;
50mm可能是现场要求,可询问设计人员确定
2014-05-14 18:10:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看