太阳雨 2013-06-03 11:55:11 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 462查看 5回答
2009钢筋软件计算柱箍筋的问题
框柱角筋4B25,B边4B22,H边2B18,箍筋A10@100/200,肢数4*4,定义柱构件输入信息后,箍筋计算出的是4*2的量,少了一个内箍,是什么原因,如何处理,请高手指点
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要你定义的柱属性正确,软件一般不会出错的,你可以在检查一遍是否属性正确
2013-06-03 12:34:55
-
在你输入箍筋肢数属性时可能没改,也可能是输入时没注意,手动在属性里改过来就好了。
2013-06-04 10:22:15
-
截面编辑,钢筋按图纸截面给,钢筋汇总是不会出错的,B和H边纵筋根数不一样时,你直接定义钢筋信息时,箍筋是很容易出错的。
2013-06-03 15:15:22
-
你好! 这种B、H边纵筋根数不一样的柱子,最好还是在截面编辑器里布置纵筋和箍筋,这样软件计算的结果才会和图纸相吻合。
2013-06-03 12:07:23
-
检查构件属性,是你所选箍筋肢数为4*2,改正过来即可。
2013-06-03 11:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看