• 承台与筏板连接处理

    这个问题问过,但是没有收到准确的答案,故再问一次,希望各位不要笑话。 三张图,本工程为裙楼地库,基础是止水板(高位)+承台,地库和主楼用止水板(低位)连接,承台和止水板(高位)顶平,连接部分止水板(低位)和承台底平,交界处承台该如何处理才能准确计算钢筋模板,请各位高手指导,谢谢

    非阴影

    标高

    答疑解惑

    问题补充:承台在阴影部分和非阴影部分被分成两个标高,现场施工就是这样,但不明白如何在软件里面实现,谢谢了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个图纸设计有问题,需要找设计院出个变更,承台是受力,传力构件,截面是不能改变的,承台遇到集水坑和变截面筏板,承台只能下降标高,以低标高的筏板为准备,承台下如果有桩,桩也要随承台标高下降。这样才能保证结构受力。在没有得到设计答复之前,可以先按低标高的筏板画图,

    2014-05-14 22:28:52 

  • 这个问题问过,但是没有收到准确的答案,故再问一次,希望各位不要笑话。三张图,本工程为裙楼地库,基础是止水板(高位)+承台,地库和主楼用止水板(低位)连接,承台和止水板(高位)顶平,连接部分止水板(低位)和承台底平,交界处承台该如何处理才能准确计算钢筋模板,

    分别按不同标高的筏板定义并画上图,筏板与筏板交接处可以通过对应的变截面处理,承台用承台构件建立,按标高画图,在软件中软件会自动处理的。

    2014-05-15 07:28:02 

  • 上图片不清楚你设计的钢筋配置,一般是可以通过筏板变截面进行处理的。

    广联达服务新干线

    2014-05-14 22:19:28 

  • 找设计部门给出具体部位及尺寸。

    2014-05-15 05:00:17 