• 非抗震箍筋的弯钩问题?

    请问非抗震箍筋弯钩需要弯135度的吗?在哪个规范或图集可以查到呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,抗震的箍筋弯钩是135度,现在推广的是11G101-1.

    2014-05-15 05:53:31 

  • 11G101-1 溷凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 P56.

    2014-05-15 02:07:16 

  • 非抗震箍筋弯钩需要弯135度的吗?在哪个规范或图集可以查到呢?

    现在新规范非抗震箍筋弯钩也是135度的,在11G101图集中可以查到。

    非抗震

    2014-05-15 07:10:15 