luckyqq 2014-05-15 09:24:21 | 黑龙江省 安装 | 634查看 4回答
电缆敷设的相关问题
定额电力电缆敷设中的单芯电缆、四芯电缆、五芯电缆都什么时候用?比如住宅配电柜接出的YJV-4*50mm2的电缆需要套四芯电缆敷设长度为L?还是套单芯电缆敷设长度为4*L?电缆头套4个50mm2的单芯电缆头还是套一个50mm2的四芯一下电缆头?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆YJV-4*50mm2是一根电缆里面有四芯,每芯的截面积50mm2。计算电缆长度时是按整根的长度计算,不能按单芯电缆长度乘4,套定额时要按照单芯的截面积与定额子目规格对应。每个电缆头是按一个4*50mm2电缆头计算,不是4个单芯电缆头。
2014-05-15 09:38:27
-
定额电力电缆敷设中的单芯电缆、四芯电缆、五芯电缆都什么时候用---需要查看设计图,设计是几芯的电缆就按照几芯施工和计算工程量;
比如住宅配电柜接出的YJV-4*50mm2的电缆需要套四芯电缆敷设长度为L;电缆头套 一个50mm2的四芯一下电缆头;
2014-05-15 09:37:39
-
定额电力电缆敷设中的单芯电缆、四芯电缆、五芯电缆都什么时候用?比如住宅配电柜接出的YJV-4*50mm2的电缆需要套四芯电缆敷设长度为L?还是套单芯电缆敷设长度为4*L?电缆头套4个50mm2的单芯电缆头还是套一个50mm2的四芯一下电缆头?
YJV-4*50mm2中 4是四芯、50mm2是电缆的截面;套个四芯截面为50mm2的电缆定额和相应数量的电缆头定额!2014-05-15 09:41:27
-
定额中不同的省份有些差异,我们根据电缆单芯最大截面积套用相应的定额,电缆有几芯就套定额几芯电缆,但有的省份电缆默认三芯,我们套用只需要根据增加一心乘多少系数即可,电缆长度不可以乘芯数,电缆头也不能乘心数。
2014-05-15 10:24:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看