• BVV线计算的问题

    请问,系统图中照明回路1是ZR-BVV-3*2.5的线,在平面图中出现了一段长度里有4根线的情况,这里面有两根火线。是应该把BVV按电缆的情况计算吧?如果按电缆算,那这个情况怎么计算?

    回路

    系统图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:ZR-BVV-是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线,三根和四根的分别计算各自的长度即可,如采用软件计算工程量,要采用电缆导管识别。

    2014-05-17 08:29:27 

  • ZR-BVV-3*2.5是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘护套电线,在标注为4芯的线段可以按ZR-BVV-4*2.5计算工程量,就是这段测量长度有多长算多长。

    套定额的时候不是用电缆的定额

    ,是护套线定额子目。

    2014-05-17 05:36:20 

  • 系统图中照明回路1是ZR-BVV-3*2.5的线,在平面图中出现了一段长度里有4根线的情况,这里面有两根火线。ZR-BVV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘护套线(即一根线有两芯),其长度按平面灯具中心至中心计算,然后乘以2即可。

    看下图护套线。

    答疑解惑

     

    2014-05-17 06:27:14 