• 视频监控电源线工程量计算

    请问各位老师 我的图纸如下1.我数了一下一共有92个摄像机 为什么图纸在总电缆标注为62SYV-75-5和2RVVP-4*0.5?? 2.为什么在平面图纸中与摄像机相连的只有一根线??应该为3根啊??在系统图上的与摄像机相连的电源转换箱在平面图中没有显示啊?怎么办??谢谢各位

    接线箱

    垂直长度

    问题补充:1.在实际算量中最左侧有5个摄像机我是不是应该按从总配电柜到一楼接线箱计算5SYV-75-5和5RVVP-4*0.5??如果是2RVVP-4*0.5只计算一次垂直长度即可??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、数量的问题需要和设计沟通。

    2、图中是示意,按照三根线计算。

    3、图中表示是由UPS配电箱引来,在平面图中找到UPS配电箱的位置,计算导线。

    2014-05-17 10:30:56 

  • 62SYV-75-5表示接入62路视频,2RVVP-4*0.5应该是控制视频输出路数的,算量应该是每个摄像机一路视频到切换器,控制线两根应该是总线连接形式

    2014-05-17 11:22:05 

  • 1.我数了一下一共有92个摄像机 为什么图纸在总电缆标注为62SYV-75-5和2RVVP-4*0.5?可能存在几台摄像机通过一根视频电缆引到见到主机的情况,除此没有别的解释。

    2.为什么在平面图纸中与摄像机相连的只有一根线??应该为3根啊??在系统图上的与摄像机相连的电源转换箱在平面图中没有显示啊?怎么办?画成一根是示意图,计算还是按3根。电源转换箱一般就设在摄像机旁边,基本上安装在一起。

    1.在实际算量中最左侧有5个摄像机我是不是应该按从总配电柜到一楼接线箱计算5SYV-75-5和5RVVP-4*0.5?是的都是这样计算,不过要参照平面图的具体位置计算。

    2014-05-17 11:49:44 