梦不死 2014-05-17 10:16:19 | 辽宁省 安装 | 3453查看 3回答
视频监控电源线工程量计算
请问各位老师 我的图纸如下1.我数了一下一共有92个摄像机 为什么图纸在总电缆标注为62SYV-75-5和2RVVP-4*0.5?? 2.为什么在平面图纸中与摄像机相连的只有一根线??应该为3根啊??在系统图上的与摄像机相连的电源转换箱在平面图中没有显示啊?怎么办??谢谢各位问题补充:1.在实际算量中最左侧有5个摄像机我是不是应该按从总配电柜到一楼接线箱计算5SYV-75-5和5RVVP-4*0.5??如果是2RVVP-4*0.5只计算一次垂直长度即可??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、数量的问题需要和设计沟通。
2、图中是示意,按照三根线计算。
3、图中表示是由UPS配电箱引来,在平面图中找到UPS配电箱的位置,计算导线。
2014-05-17 10:30:56
-
62SYV-75-5表示接入62路视频,2RVVP-4*0.5应该是控制视频输出路数的,算量应该是每个摄像机一路视频到切换器,控制线两根应该是总线连接形式
2014-05-17 11:22:05
-
1.我数了一下一共有92个摄像机 为什么图纸在总电缆标注为62SYV-75-5和2RVVP-4*0.5?可能存在几台摄像机通过一根视频电缆引到见到主机的情况,除此没有别的解释。
2.为什么在平面图纸中与摄像机相连的只有一根线??应该为3根啊??在系统图上的与摄像机相连的电源转换箱在平面图中没有显示啊?怎么办?画成一根是示意图,计算还是按3根。电源转换箱一般就设在摄像机旁边,基本上安装在一起。
1.在实际算量中最左侧有5个摄像机我是不是应该按从总配电柜到一楼接线箱计算5SYV-75-5和5RVVP-4*0.5?是的都是这样计算,不过要参照平面图的具体位置计算。
2014-05-17 11:49:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看