    房屋建筑二次结构需要植筋,6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm钢筋需要使用多大的钻头,抗震设防烈度为七度,需要钻多深,钢筋植入多深?植筋人员是否需要提供人员资质,植筋施工方案以及植筋胶的检测报告?植完钢筋多少天可以做拔拉实验?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钻头至少要比钢筋大2mm  植筋深度不应小于钢筋直径的10d。植筋胶必须有厂家备案和检测报告 原则上7天后做拉拔试验

    2014-05-18 11:38:44 

  • 在百度中搜索植筋技术规范。

    2014-05-17 21:28:00 

  • 钻头的直径大于钢筋2mm,根据植筋胶说明的作拉拔试验

     

    2014-05-18 09:18:38 