回忆 2014-05-18 15:54:04 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 567查看 3回答
关于框架结构
墙长大于5米,后砌隔墙顶不应与楼,屋盖结构构件拉结,A8-1000 1,怎么理解这句话? 2,框架结构,内墙属于后砌隔墙吗?材质是焦渣空心砖 3,在软件怎么输入?在哪儿输入?有图更加好 急急急!!!!!!!!!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:墙长大于5米,应该是后砌隔墙顶应与楼、屋盖结构构件拉结,A8-1000 。
框架结构,内墙属于后砌隔墙;材质是焦渣空心砖也属于砌体墙 。
这种与顶部构件的拉结目前软件没有办法处理。只有在单构件里处理比较快。
2014-05-18 16:04:00
-
规范是墙长大于5米,墙体的与梁或楼板拉结。
根据施工组织设计,单构件输入。
2014-05-19 22:07:55
-
墙长大于5米,后砌隔墙顶不应与楼,屋盖结构构件拉结,A8-1000 1,怎么理解这句话? 2,框架结构,内墙属于后砌隔墙吗?材质是焦渣空心砖 3,在软件怎么输入?在哪儿输入?有图更加好急急急!!!!!!!!!!!
答:如果没用“不”字,这种钢筋可以在墙体定义时,把通长筋清空。拉筋处灵活输入。
2014-05-18 16:35:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看