luckyqq 2014-05-19 22:33:40 | 黑龙江省 安装 | 12905查看 3回答
消防排烟风机控制箱应该套什么定额子目?
明装消防排烟风机控制箱应该套什么定额子目?是套“成套配电箱安装悬挂嵌入式”还是“防爆配电箱安装悬挂式”?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计没有特殊要求就套一般成套配电箱。
2014-05-20 10:55:50
-
套成套配电箱
2014-05-19 22:45:01
-
明装消防排烟风机控制箱套“防爆配电箱安装悬挂式”。
2014-05-20 08:02:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看