酥肉君 2014-05-20 10:42:24 | 重庆市 土建 | 2827查看 2回答
手算框架梁钢筋工程量如何计算?
截面尺寸为200*550,箍筋为一级钢直径为8加密区100非加密区200,两支箍,上部通长筋2根直径16的三级钢,下部通长筋3根直径16的三级钢,保护层厚度为20.请问如何手算工程量?问题补充:保护层厚度为25,不是20.梁长为5475mm
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
未见有梁长是无法计算(提议不用绘图可用单构件参数输入计算)
2014-05-20 10:56:32
-
上部通长筋:L=各跨净跨值Ln之和+各支座宽度+左右锚固长度
梁为楼层框架梁
当端支座宽度Hc-柱保护层C≥Lae时,锚固长度=端支座宽度-柱保护层
当端支座宽度Hc-柱保护层C≤Lae时,锚固长度=端支座宽度-柱保护层+15d
中部钢筋(受扭钢筋)
L=净跨值+2*锚固长度
梁下部通长筋
L=各跨净跨值Ln之和+各支座宽度+左右锚固长度-100
箍筋根数=2*{[(加密区长度-50)/加密区间距+1]}+(非加密区长度/非加密区间距-1)
2014-05-20 13:19:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看