安子 2014-05-20 10:45:34 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 449查看 4回答
框架柱箍筋的问题
无地下室,独立基础厚度800,基础底标高-7m;L1高度600,顶标高-5.5m;在-0.8m处有一道框架梁,梁高600;柱800*800,机械连接,我用软件输入计算总是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密区范围。2.L1算基础连系梁吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-7.0~-5.5之间按基础短柱来理解,要求全长加密
-5.5~-0.8之间,柱净高4.7米,下部加密区为1.60米,梁下部加密区为0.8米,中间2.3米为非加密区,600高KL为柱子核心区应该全部加密
L1应该算基础连续梁,只是设计者标注有点问题
2014-05-20 14:50:36
-
无地下室,独立基础厚度800,基础底标高-7m;L1高度600,顶标高-5.5m;在-0.8m处有一道框架梁,梁高600;柱800*800,机械连接,我用软件输入计算总是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密区范围。2.L1算基础连系梁吗?
2014-05-20 10:53:11
-
箍筋加密区的布筋间距是每200mm布置一道
L1是基础连系梁,因为L1的端支座在基础上
2014-05-20 12:54:31
-
2014-05-21 08:53:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看