井字梁相交,两侧附加箍筋
在非框架梁的计算设置中已经设置 “次梁两侧共增加箍筋数量为6” . 但是设置前与设置后,汇总之后,查看钢筋量,没有发生变化。这是为什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在非框架梁的计算设置中已经设置 “次梁两侧共增加箍筋数量为6” . 但是设置前与设置后,汇总之后,查看钢筋量,没有发生变化。
这个要看你识别的是不是主次梁
只是在主次梁交接部位,主梁上,在次梁两侧加上附加箍筋的
有时候梁跨不一定准确识别到次梁信息的,这就需要原位标注内添加次梁信息以及附加箍筋信息的
2014-05-20 18:19:27
-
在非框架梁的计算设置中已经设置 “次梁两侧共增加箍筋数量为6” . 但是设置前与设置后,汇总之后,查看钢筋量,没有发生变化。这是为什么?
这是因为你画图在先设置在后,是不起作用的,你先选择构件然后在属性里设置,再汇总计算就会改变的,你先设置然后再画图,也会起作用的。
2014-05-20 18:40:27
-
2014-05-21 22:20:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看