• 关于管道规范与定额适用的问题

    我最近看了三个管道规范:1、工业管道GB50235-20102 ;2、给排水GB50268-2008 ;3、建筑给排水及采暖GB50242-2002。定额第六册工业管道安装编制依据是规范1,定额第八册给排水及采暖编制依据是规范3。我目前接触的一些管道项目都是工厂中车间或是车间外网,按规定套价时应该套用工业管道安装定额,但是图纸中写明的施工及验收规范都是规范3,按规范3 施工时套用按规范1 编制 的定额是不是有点不妥。定额是依据规范编制的,怎么处理定额与规范的关系,如何正确使用这三个规范。

    问题补充:现在管道是工厂生产用及生产与生活共用,套用定额应该是第六册。但设计图纸要求施工及验收是按编制第八册给排水及采暖的依据的建筑给排水规范,我就觉这样套用第六册是不是不准确了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    工厂中的车间及室外管道在做预算套定额时要分类:

    1、采暖管道、卫生间的洁具和管道等,应套《给排水、采暖、燃气工程》定额;

    2、车间工艺管道及生产生活共用管道应套《工业管道工程》定额。

    套哪一部分定额,就采用那一部分的工程验收规范。图纸设计说明未把规范写全。

     

    2014-05-21 11:16:13 

  • 以定额解释为准,你编制预结算文件参照的是定额 

    2014-05-21 10:08:14 

  • 安装定额第六册,主要用于工厂生产各种介质输送管道及生产与生活共用的介质输送管道。一般主要用于采暖的管道要用第八册安装定额。

    2014-05-21 10:21:19 

  • 如果管道式民用,服务生活就按给排水规范,如果是服务于生产,生产用水和暖,就按工业管道定额

    2014-05-21 10:01:14 

  • 工厂生产与生活用水共用,建议套用第六册定额子目。

    2014-05-23 16:34:27 

其他类似问题 查看更多