茂途 2014-05-21 10:02:13 | 天津市 安装 | 2258查看 3回答
避雷引下线钢筋的是怎么算
避雷引下线利用建筑物内主筋引下按设计图示数量计算,以根为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 这句话是定额上的,那我算引下线的时候,有4处,每处钢筋2根。那钢筋引下线是8根还是4根呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按4根计算,定额是按2根钢筋作为引下线考虑的
2014-05-21 10:03:37
-
引下线有4处,每处钢筋2根。那钢筋引下线是按4根计算的。
2014-05-21 16:53:20
-
1.那我算引下线的时候,有4处(假如每处50米),每处焊接2根(按1根计算)。那焊接引下线是4根50米,工程量计算引下线焊接200米。
2.那我算引下线的时候,有4处(假如每处50米),每处焊接3根(按1.5根计算)。那焊接引下线是4*1.5根50米,工程量计算引下线焊接300米。
3.那我算引下线的时候,有4处(假如每处50米),每处焊接4根(按2根计算)。那焊接引下线是4*2根50米,工程量计算引下线焊接400米。
2014-05-21 17:01:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看