• 山东省 脚手架 投标报价

    工程层高2.9m,根据定额规定混凝土内外墙都套取双排外脚手架1.是不是外墙我要套双排外脚手架50m内(建筑高度为35M左右),内墙套10-1-103双排外钢管脚手架6m内?为什么混凝土内墙要套取外脚手架子目。2.按照定额规定层高不超过3.6m,是不是用套装饰脚手架了?3.外墙装饰是不是也不需要?4.外墙套取了双排外脚手架,外墙的内表面还需要脚手架吗?5.作为投标方,针对本工程,脚手架怎么组价合适?

    问题补充:6.板边有梁,梁下是砌块墙。这种板是平板还是有梁板啊?根据定额我现浇混凝土梁套用双排外脚手架,下边的砌块墙套取双排里脚手架,这样套取对不对?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、外墙套用套双排外脚手架50m内,内墙套用10-1-103双排外钢管脚手架6m内。外脚手架是服务于主体砼施工用的,里脚手架是为内墙砌筑施工服务的。

    2、内墙高度不超过3.6m时,内墙装饰脚手架按相应脚手架子目乘以0.3系数计算。

    3、外墙装饰脚手架,总包单位承包工程范围不包括外墙装饰工程、或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架。

    4、外墙套取了双排外脚手架,外墙的内表面不能再计算脚手架。

    5、作为投标方,按清单报价的措施费按建筑面积包死,可以按企业施工经验计算脚手架价格。

    6、有梁板是指由梁和板连成一体的钢筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板,工程量按梁、板体积总和计算。指带肋梁的板,这里的肋梁不包括框架梁。即我认为不包括图纸上名称带KL的梁,以及支座为砼柱、砼墙的梁。带肋梁的板,包括柱间梁,即所谓的包括主、次梁。即凡是和梁有平行重合的板,这个梁和板就叫有梁板。
    平板:就只能是由圈梁、剪力墙围成的板。

    有梁板的板下梁不计算脚手架,但建筑物四周以外的室内框架梁需要计算脚手架。砌块墙套取双排里脚手架。