• 屋面保温层平均厚度

    我的工程是扇形的,大弧是138m,小弧是91m,两边为直边,长度为30m,屋面一分为二找坡,坡度2%,最薄处40mm

    坡度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    求一个平均厚度即可;屋面一分为二找坡,长度为30m,二分之一就是15m,15m坡度2%那坡度厚就是300mm。

    平均厚度=15*2%/2+0.04=0.19m

     

    “我求的平均厚度是0.19,但是和现场使用的材料差的太多了帮忙给算下吧”

    你的计算是正确的,现场使用的材料差太多,是由于散装保温材料现场计量存在问题,即计量数量与实际数量的差距,不是工程量计算的问题。

    2014-05-22 11:14:04 

  • (15*0.02+0.04*2)/2=0.19MM,屋面保温层平均厚度是19CM。