无忧无虑 2014-05-22 15:31:25 | 海南省 安装 | 2361查看 5回答
等电位的接地线是否包含在定额子目里面?
一个师傅告诉我说定额没有包含接地线。可是我在定额里面都看到镀锌扁钢0.45kg 等电位的接地线是否包含在定额子目里面?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先你要确定镀锌扁钢0.45kg 是接地线?一般等电位接地线都是用25*4、40*4镀锌扁钢 或配管配线。
对照镀锌扁钢重量表,定额里的镀锌扁钢0.45kg不会是接地线,以为都不到1米的重量。
所以等电位接地线要单独计算、套项
2014-05-22 17:02:03
-
等电位的接地线不包含在定额子目里面,需要单独套定额进行计算
2014-05-23 16:12:10
-
等电位接地线需要单独计算,定额不包含
2014-05-22 15:34:24
-
配电箱、柜和灯具等接地已在子目里包含,不另计算。金属管道或非用电设备的金属接地不含在子目,一般有等电位连接图纸,根据图纸计算和套项。
2014-05-22 15:41:55
-
等电位端子箱安装定额内含不含接地线,各地定额有差异。我知道的安装定额内是不含接地线的。
2014-05-22 15:47:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看