申乃昱 2014-05-22 16:37:35 | 天津市 安装算量GQI | 859查看 6回答
汇总电线工程量出现了惊人现象,坐等大神破解
我桥架里都是电缆,没有电线,管里全是电线,没有电缆。可汇总的工程量为什么会出现这个情况? 因为 我的柜子和箱子之间只有电缆、只有桥架,没有管子,所以我用的桥架配线。 而且是在电缆导管下建的电缆,建的桥架。 为什么统计里电线部分,桥架里还有电线啊???????????
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个情况估计是你的桥架建立的标高存在问题,比如桥架标高,你简单的设置了层顶标高,而导线也是层顶标高,或上层电线导管未层底标高,造成软件默认到桥架里面了;这是很出软件使用时不注意经常出现的情况,建议把水平桥架标高修改为层顶标高-0.1米,再汇总计算,估计的你的问题就会解决,前提是识别没有错误。
2014-05-23 12:19:52
-
定义时应选择电缆导管,定义成电线导管就是你那个结果
2014-05-23 17:25:34
-
应该是电缆和电线建立的构建错误,你检查一下吧,应该分别在不同的构件建立构件
2014-05-22 16:40:35
-
你在图形中在仔细检查一下,你应该是画上了,才计算出来的
2014-05-22 16:58:13
-
检查一下是否有管路与桥架相连接了,这种情况可在回路汇总中找到属于桥架配线的部分,后用反查法,查出问题所在。
2014-05-23 08:31:24
-
建议用漏量检查功能,检查一下漏掉的部分.然后检查一遍自己在构建列表中建立的构件是否是正确的!
2014-05-23 11:13:39