Tony Yu 2014-05-22 22:05:33 | 天津市 安装 | 5841查看 4回答
接地如何计算 套定额
接地极:接地极为建筑物基础底梁(底板)上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形基础接地网,环形连接线需与所经过的桩内四根主筋可靠焊接
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地装置分别套用的清单(2013计算规则):括号内为定额子目
1、均压环:按延长米计算;(避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋)
2、引下线:按延长米计算;2D10圆钢(避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下)
3、接地极:L=40*4扁钢;(接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土)
4、等电位端子箱:如果说明中有的话必须考虑在内。
2014-05-23 18:46:58
-
接地极:接地极为建筑物基础底梁(底板)上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形基础接地网套均压环子目,工程量按照延长米计算;环形连接线需与所经过的桩内四根主筋可靠焊接套柱内主筋与基础梁焊接子目
2014-05-22 22:28:04
-
同意楼算的回答。
2014-05-23 05:11:26
-
套接地跨接线基础钢筋焊接定额子目。
2014-05-23 08:48:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看