• 板钢筋问题

    请问各位老师,我现在是一个地铁项目,三层顶板,板配筋图附图如下。 问题1:板水平钢筋在3000mm范围内为c22@150布置,其余范围为b20@150水平布置低筋和面筋,请问实际操作中如何布置这3m范围内的水平筋?这本身就是一块单板,不好分割的。 问题2:如图板垂直筋为c25@150面筋和c28@150低筋,旁边2900处用负筋定义? 问题3:如图板水平筋c22@150上下布置,但是面筋的话左端钢筋跨板3000,我想问实际操作的时候,这跟c22@150的面筋是用受力筋定义还是直接用跨板受力筋定义?是不是定义了跨板受力筋就不用定义板受力筋了?谢谢了

    直筋

    垂直筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以用自定义范围来布置,这个自定义范围的功能主要就是在同一块板里的局部布筋和不同区域分别布筋的

    2014-05-23 12:31:18 

  • 你在布置受力筋得时候,像这种情况只有按自定义范围来布置,按图示尺寸,按照受力筋的受力范围圈出来后,在垂直布置或水平布置

    2014-05-23 13:46:37 

  • 就算是单板也可以分割分块布筋的

    而且,你布筋以后,也可以自定义范围

    选中钢筋以后,拉动其边框就可以修改布筋范围的

    2014-05-23 11:34:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题