• 关于四川全统09定额中防火涂料厚度的调整

    我看到四川定额中防火涂料为1.5个小时、6个厚的,在安装中有这个子目。我想调整成1.5个小时,20厚的做法如何调整? 石化定额中有这个说话,如果厚度调整时,人机不变,只调整材料。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只需要 调整 材料用量即可...........

    2014-05-24 09:55:57 

  • 应该按照上述调整材料使用工程量或者按照再套用每增加1MM厚度的防火涂料工程定额*14即可解决上述问题。