wcyabc291@163.co 2014-05-24 18:36:08 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3207查看 3回答
构造柱底标高的设置问题
钢筋算量,工程中,底圈梁顶标高为-0.06,而设计要求构造柱钢筋要进入该圈梁底部。请问各位老师,设置构造柱高度时,是在一层设置“层底标高加上-0.06m”(该设置完成后就不必设置基础层的构造柱),还是应该按正常设置,一层构造柱底标高为层底标高(0.00),基础层构造柱底标高为-0.06m?两种设置计算出的钢筋量出入很大,应该怎样设置是正确的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:基础层不设构造柱。如果底圈梁底标高为—0.3m,一层构造柱底标高设置为—0.3m
2014-05-24 18:41:53
-
设置构造柱高度时,是在一层设置“层底标高加上-0.06m”(该设置完成后就不必设置基础层的构造柱)
2014-05-24 18:39:28
-
按第一种方式 首层构造柱的的底标高调整到-0.06 然后基础层就不设置构造柱了
2014-05-24 18:43:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看