施工现场临时用电问题 :TN-C系统
问题1 变压器到总配电室为TN-C系统(三相和PEN),总配电室到现场的分组箱为TN-C系统(三相和PEN),能否在分组箱处做重复接地,PEN先进PE排,从PE排引出一根进RCD上口,再从RCD下口引出一根线进N排,然后后面的箱子为TN-S系统。是否可以?问题2 变压器到总配电室为TN-C系统(三相和PEN),总配电室到现场的分组箱为TN-C系统(三相和PEN),原施工队伍用总配电室到分组箱的铠装电缆的铠皮引出一根细线到PE排,分组箱之后就是五芯电缆了,分组箱处未做接地,这样做的问题或隐患是什么呢?请各位老师教教我,十分感谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1 变压器到总配电室为TN-C系统(三相和PEN),这是三相四线制,没有PE线。
总配电室到现场的分组箱为TN-C系统(三相和PEN),应该这样做总配电箱中的零线做接地,同时做出PE线,完成PE排,为三相五线制。必须在总配电箱处做。
不可在分组箱处做重复接地,PEN先进PE排,从PE排引出一根进RCD上口,再从RCD下口引出一根线进N排,然后后面的箱子为TN-S系统。不可以。
2 变压器到总配电室为TN-C系统(三相和PEN),总配电室到现场的分组箱为TN-C系统(三相和PEN),错误,总配电室到现场的分组配电箱必须是三相五线制的。原施工队伍用总配电室到分组箱的铠装电缆的铠皮引出一根细线到PE排,电缆的铠装钢带必须接PE线,但不能做为PE线使用,必须有专用的PE线,应该这样做,分组箱之后就是五芯电缆了。
分组箱处未做接地,这样做的问题或隐患是PE线断开,将有触电事故发生。
临时用电规范规定,总配电箱处必须做重复接地,采用三相五线制供电,做到三级配电二级漏电保护,一机一闸一漏一箱,末端配电箱必须做重复接地,并且现场内的重复接地不得少于三处。