15****@qq.com 2013-06-14 09:22:42 | 江苏省 安装算量GQI | 830查看 2回答
广联达安装算量问题,请高手解答
广联达安装算量,设置相同层数如2-3为相同层数,那么从负一层桥架设置为起点,在2-5层图纸上选择负一层起点,那么所以的垂直线是不是都计算了呀? 比如负一层2.9 一层4.2 二三层2.9 那么从负一层桥架起点垂直到2-3层的桥架内配线应该为2.9+4.2+2.9二层的 2.9+4.2+2.9+2.9三层的 安装算量软件计算的量跟这个相差较多?这是为什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个你只要在相同层数2 3 那里打上对勾,设置好起点 绘制好之后,必须汇总计算,然后查看工程量,就会一样的,和手算的。
2013-06-14 09:46:27
-
如果每一层都要选择起点,建议你不要建标准层,分开建比较好选择起点。
2013-06-14 10:14:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看