• 防雷接地计算法

    利用结构梁内主筋 卫生间等电位盒 卫生间等电位均压环 利用柱筋引下线 均压环敷设利用圈梁钢筋 热镀锌扁钢40*4,这些在图纸上分别指的是哪里啊,然后怎样计算,能分别举例吗

    均压环

    主筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、利用结构梁内主筋卫生间等电位盒卫生间等电位均压环敷设利用圈梁钢筋。就是指利用圈梁的钢筋连接作为均压环。

    2、利用柱筋引下线。是指屋面避雷网采用柱内两根主筋焊接引下与基础钢筋或室外接地网连接。形成避雷接地回路。

    3、 热镀锌扁钢40*4是用于屋面屋面保温层内的避雷带。

    2014-05-26 09:57:52 