晓菡 2014-05-26 21:42:54 | 重庆市 安装 | 586查看 4回答
广场灯饰工程接地?
请教灯饰工程接地会用25*4的扁钢从配电箱出来按每个回路都走一趟吗?还有埋线管象有十几根管子(PC25)的怎么个埋法呀?图纸没有画作法
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教灯饰工程接地会用25*4的扁钢从配电箱出来按每个回路都走一趟吗:不用,只是从配电箱接出外到地极。
还有埋线管象有十几根管子(PC25)的怎么个埋法呀?图纸没有画作法:配电箱线路设计出线可能有十几路,按分路埋管线。
2014-05-26 22:05:43
-
答:个人认为。配电箱处,有接地极。每一回路都用双色线接地,每一用电器应有三根线的,相线,工作零线,接地双色线。
2014-05-26 22:10:58
-
埋线管(多根)为一组,我遇到的设计是按照线管埋设镀锌扁钢;
线管(多根)如果设计没有要求时,可以根据规范埋设。
2014-05-27 08:52:00
-
灯饰工程接地是用25*4的扁钢只接配电箱,配电箱内的接地线接到接地扁钢上就可以了。电缆中接地线接到配电箱中的PE接线板上。
2014-05-27 09:48:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看