执祉志 2014-05-27 09:26:49 | 山东省 其他专业 | 990查看 4回答
板底筋面筋配筋
图纸上“图中未注明现浇板板厚均为100,未注明板底配筋均为?8@200双向配筋,图中未注明板顶筋均为?8@200” 意思是顶筋也是双向的吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中未注明板顶筋均为?8@200” 顶筋不是双向的,顶筋即负筋,负筋下面的垂直方向布置有分布筋。
2014-05-27 09:37:28
-
是的,意思就是双层双向配筋?8@200
2014-05-27 09:33:29
-
从字面上理解顶筋也应是双向配筋的,可是一般板厚100的配筋有双向底筋就满足要求了,不过这个问题还是让设计单位明确一下比较好。
2014-05-27 09:34:58
-
你的图纸平面图上是不是标了好多面筋(负筋)的线条,但是没有注明钢筋信息呢,如果是这样的,那么这里的?8@200指的是这些图纸中未注明的板顶钢筋的配筋信息。
2014-05-27 09:57:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看