lixiaominok 2013-05-10 16:57:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 928查看 3回答
你好,我想咨询你,剪力墙遇连梁时到底用不用断开?请详细解答,万分感谢!
问题补充:我画的这个工程,剪力墙遇连梁时就是通画的,然后布置的连梁和墙洞,但是连梁下有填充墙,画不上了。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。
2013-05-11 10:44:55
-
先布置填充墙,再布置墙洞即可。如果先布置墙洞,后布置砌体墙是不可以的。
2013-05-11 07:59:43
-
剪力墙可以绘制到与连梁交接处,连梁下面用砌体墙定义绘制,然后绘制门窗洞口即可
2013-05-11 09:07:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看