• 钢筋方面专家请进,有问题想咨询

    新手,我想请问约束边缘构件非阴影区竖向纵筋和拉筋在软件里面怎么输入?竖向钢筋输入墙里面还是柱里面,拉筋怎么样输入?我个人理解,竖向纵筋如果和剪力墙一样就不需要计算,直接新建参数化暗柱在里面非阴影区域输入拉筋,删非阴影部分纵筋。或者新建暗柱阴影部分在其它钢筋里面计算拉筋或箍筋。这两种方法是一样正确吗?有人说非阴影部分纵筋也可以在新建参数化暗柱在里面非阴影区域输入纵筋,会影响结果吗?主要就是柱子纵筋锚固进基础中和剪力墙锚入基础节点是否一样????一样就不影响,不一样我认为有影响,主要是11G里面没看见锚入基础做法,求教详细回复,万分感激
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:。。。你的理解能力是一流的。没有看到11G的锚入,再看一次吧,看漏了。