• 防雷接地问题

    途中,"JD"表示在那个桩基旁边打角钢接地体吗?那旁边倒立的三表示什么?还有如果有桩基的话,还学要角钢接地体?麻烦帮我解读下这个图纸

    桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图中,"JD"表示在那个桩基旁边打角钢接地体吗?(不是)那旁边倒立的三表示什么?(接地标识,即表示:如果接地欧姆达不到,需要在此增加接地极装置。)还有如果有桩基的话,还需要角钢接地体?(同前)麻烦帮我解读下这个图纸

    2014-05-28 13:47:32 

  • 暂时不需要打接地体,先用镀锌扁钢引出,若以后接地电阻达不到设计要求,再补打接地极。倒三角表示由此引出引下。

    2014-05-28 11:26:47 

  • JD是引下线,倒三是接地

    2014-05-28 11:53:23 

  • ,"JD"表示在此引下由桩基接地,不是在旁边打角钢接地体。 那旁边倒立的三表示接地符号。这个就是桩基接地,不霁要角钢接地体。

    2014-05-28 11:35:22 

  • 旁边倒立的三表示如果接地电阻达不到规定值在此往外引伸接地体。如果有桩基的话,一般不需要角钢接地体。

    2014-05-28 15:02:43 