wawa 2014-05-28 11:16:26 | 湖南省 安装 | 876查看 5回答
防雷接地问题
途中,"JD"表示在那个桩基旁边打角钢接地体吗?那旁边倒立的三表示什么?还有如果有桩基的话,还学要角钢接地体?麻烦帮我解读下这个图纸
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中,"JD"表示在那个桩基旁边打角钢接地体吗?(不是)那旁边倒立的三表示什么?(接地标识,即表示:如果接地欧姆达不到,需要在此增加接地极装置。)还有如果有桩基的话,还需要角钢接地体?(同前)麻烦帮我解读下这个图纸
2014-05-28 13:47:32
-
暂时不需要打接地体,先用镀锌扁钢引出,若以后接地电阻达不到设计要求,再补打接地极。倒三角表示由此引出引下。
2014-05-28 11:26:47
-
JD是引下线,倒三是接地
2014-05-28 11:53:23
-
,"JD"表示在此引下由桩基接地,不是在旁边打角钢接地体。 那旁边倒立的三表示接地符号。这个就是桩基接地,不霁要角钢接地体。
2014-05-28 11:35:22
-
旁边倒立的三表示如果接地电阻达不到规定值在此往外引伸接地体。如果有桩基的话,一般不需要角钢接地体。
2014-05-28 15:02:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看