• 关于同一截面搭接百分比的问题

    图纸设计要求是同一截面搭接百分率为25,但是现在我们和甲方在这个截面上有了分歧,甲方说这个截面指的是横截面,也就是俯视,底筋和底筋比,我们施工方的理解则是纵截面,也就是侧视,底筋和面筋比,图集中也没有具体说明是什么截面,请问哪位知道有什么后续补充的吗?

    搭接百分率

    百分率

    问题补充:主要问题其实是如果按照甲方的做,会出现几十米长的钢筋,我这里原材才12米,根本不可能做到啊……

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            图纸设计要求是同一截面搭接百分率为25,但是现在我们和甲方在这个截面上有了分歧,甲方说这个截面指的是横截面,也就是俯视,底筋和底筋比,甲方这种理解是对的,我们施工方的理解则是纵截面,也就是侧视,底筋和面筋比,图集中也没有具体说明是什么截面,施工方理解是不对的,没有后续补充说明的。

    2014-05-28 12:41:17 

  • 已采纳

    甲方说的对

    是横切面      然后底筋和面筋分开算错开率

    2014-05-28 12:42:34 

  • 已采纳

    绑扎搭接钢筋同一截面钢筋不超过25%有点不便于施工,接头纵向间距不小于1.3倍的搭接长度是这样要求的,如果小于这个要求,那就算同一截面。如果按图施工没有别的办法。建议使用螺纹连接。接头位置和百分率就放宽了。还符合施工规范要求。

    2014-05-28 19:15:51 

  • 答疑解惑

    甲方理解是错误的你们的理解也有问题,甲方将连接区段接头百分率误解成截面百分率了。如果按照规范错开有一定困难时,搭接百分率可以适当提高,因为现在都是直螺纹套筒机械连接。

    要求设计院改成直螺纹套筒连接,钢筋连接应优先采用机械连接。

    2014-05-28 14:50:57 