• 定额中说电气超高费怎么记取

    定额中说超过5m的电气安装要记取超高费,是不是暗敷的管不用记取?但是暗敷管中的线需不要要记取超高费呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额中说超过5m的电气安装要记取超高费,是不是暗敷的管不用记取?但是暗敷管中的线需不要要记取超高费呢(通往灯具的电线需要记取超高费。)

    超过五米了 穿线的时候人只需站到地面上就能穿线了,不需要登高啊 这个还要记取吗?(一个人站在配电箱处,另一个人要站在灯具处的人字梯上,才能穿电线)。

    2014-05-29 08:30:31 

  • 定额中说超过5m的电气安装要记取超高费,暗敷的管不用记取,但是暗敷管中的线也不记取超高费。超高增加费是适用于“电气安装工程”项目。

    记取

     

    2014-05-28 18:01:19 

  • 你好:

    定额中说超过5m的电气安装要记取超高增加费,是的,暗敷的管不用记取。但是暗敷管中的线需要记取超高增加费的。因为定额的说明是操作物的高度,暗管是在板上施工就地的高度不超,但是穿线是在地面下到楼板操作物的高度超过了五米所以就要计取超过增加费的。

    2014-05-28 18:34:31 