• 定额2010广东

    广东定额2010的 1,层高是3.3,梁套了超高的模板,会对结果(汇总的结果有影响)吗? 2,装修天棚时几米套用满堂红脚手架(包含3.6m吗?) 3,斜梁套用什么定额,如果借用斜板的定额子目可以吗? 4,说明中是外墙转角处无可靠连接时要设置构造柱,比如烟囱等也要设置4个构造柱吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如果是计价中套上了超高费用,是会影响造价的,但在图形中套上的是超高模板的做法,软件是会识别建筑物的层高进行计算,这样就不会影响工程量的计算了。

    2、当高度在3.6m5.2m时,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

    3、斜梁板混凝土浇筑,是可以根据其角度在套相应的子目进行勾选。

    4、烟囱应该是不用设置4个构造柱。斜梁

    子目

     

     



     

    答疑解惑


    2014-05-28 22:49:22 

  • 答:1、有影响的,3.6才计算的。 2、3.6以上才套。3.6不套。 3、斜梁按其截面形式套对应的子目。 4、烟囱有圆的,有方的。设计无要求时,可不设置。