chenxian72150592 2014-05-29 01:21:06 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 757查看 3回答
如图承台配筋如何理解?
平面图中的C8@200在剖面图中为什么看不到?6C20@120又如何理解?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
特殊形状的钢筋只好在单构件内输入计算,如果一定要按斜边布置的话,你就只好增加定义长度,满足弯起那部分的长度要求。这样就不会少算。
2014-05-29 06:21:20
-
平面图中的C8@200是6C20的分布钢筋,在剖面图中沒有标出,这可能是设计人员为了体现主筋而疏忽了分布筋; 6C20@120是说明承台各边主筋共6根,分布间距为120。
2014-05-29 06:58:42