tingaan 2014-05-30 00:03:10 | 福建省 安装 | 2939查看 4回答
基础梁两根主钢筋做通长焊接接地连接带
套避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 可以么 这个量是否就是基础所示所有长度 我按基础图为什么长度相差近40米
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
基础梁两根主钢筋做通长焊接,做接地连接带,套避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 子母。这个量是是按图示标注的需要做接地连接带部位,以延长米计算。不一定是基础所示所有的长度,相差的原因可能在此。
2014-05-30 08:30:27
-
基础梁两根主钢筋做通长焊接接地连接带,可以套圈梁与柱焊接子目,按处计算,每焊接两个点(钢筋接头处)为1处。
2014-05-30 03:18:29
-
钢筋是按中线计算的要比实际少这是综合定额不可避免的,计算规则怎么定怎么算。
2014-05-30 05:00:26
-
套接地跨接线基础钢筋焊接定额,以处为单位。 这个量是就是基础所示长度 。
2014-05-30 08:23:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看